上海大載機電有限公司2025-07-12
布置要求:1)每臺室外機主回路1個;2)每個電子膨脹閥前1個;3)過濾精度15μm;4)壓差監控(>1.5bar報警);5)采用XH-11分子篩。更換標準:1)運行2年;2)系統大修后;3)壓差>2bar;4)含水量>50ppm。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131