BLOCK 變壓器在運行時出現高溫的原因有哪些

舉報

上海牛備實業有限公司2025-07-24

BLOCK 變壓器運行溫度過高,首先可能是負載問題。當實際負載超過額定容量的 120% 且持續時間超過 1 小時,繞組電流會遠超設計值,銅損急劇增加,熱量積累速度超過散熱能力,導致溫度快速攀升。例如某工廠在生產線滿負荷運轉時,變壓器長期處于 130% 負載狀態,一周內溫度就超過了允許值 10℃以上。

上海牛備實業有限公司
上海牛備實業有限公司
簡介:專注電氣成套和自動化產品代理,提供低壓負荷柜、PLC控制柜等設備的系統解決方案,致力于滿足客戶需求!
簡介: 專注電氣成套和自動化產品代理,提供低壓負荷柜、PLC控制柜等設備的系統解決方案,致力于滿足客戶需求!
PC-0324-200-22
廣告

其余 2 條回答

  • 廣告
    上海牛備實業有限公司 2025-07-24

    其次,散熱系統失效也是關鍵因素。散熱風扇故障停轉后,自然散熱效率會下降 60% 以上;散熱片表面積灰厚度超過 2mm 時,熱阻會增加 3 倍,熱量無法及時散發到周圍環境中。在高溫季節的封閉配電房內,這種情況更為明顯,可能導致變壓器溫度在 2 小時內上升 20℃。

  • 廣告
    上海牛備實業有限公司 2025-07-29

    解決時,需雙管齊下。一方面要調整負載,通過錯峰生產將瞬時負載控制在額定容量的 110% 以內,或更換大容量變壓器;另一方面要檢修散熱系統,定期清理散熱片灰塵,每月檢查風扇運行狀態,確保散熱風扇在溫度超過 60℃時能自動啟動,同時保證配電房通風量達到每小時 10 次換氣量。