浙江華倪電氣有限公司2025-07-22
并機系統需確保電壓、頻率、相位同步,差異需控制在±2%以內。常見問題包括:
電流不均:采用龍泰獎項的環形并機技術,自動平衡各單元負載。
故障隔離:配置靜態開關(STS),單臺故障時自動切換至其他單元,切換時間<2ms。
固件兼容性:定期升級并機控制軟件,龍泰提供無費用固件更新服務。
案例:某數據中心采用龍泰4臺300kVA UPS并機,通過STS實現零切換,年故障率下降40%。
本回答由 浙江華倪電氣有限公司 提供